Zitat: | paulotto schrieb 4µF sind definitiv zuviel, wenn der Schutzleiter defekt ist, haut es Dich da aus den Socken! |
Die 16A-Netzfilter werden im K1630 verwendet, der hängt normalerweise nicht hinter einem FI. Ich hatte mehrere Filter geprüft: alle waren langzeitstabil auf diesem Wert. Wegen des hohen Erdstroms und dem Vorhandensein eines FIs sind die Filter im thierbach-K1630 übrigens derzeit abgeklemmt.
Zitat: | Auch zu DDR-Zeiten waren die Kondensatoren so zu bemessen, daß da keine Ströme höher als 2mA (glaub mich an diesen Wert zu erinnern/heutzutage <0,7mA Spitzenwert bei Wechselspannung und 2mA bei Gleichspannung/außerdem darf die Ladung nicht höher als 45µC sein-> C<0,1µ) sein durften. |
Mir liegen keine Vergleichswerte für das P8000-Netzfilter vor.
Zitat: | Wenn Du da 15 Rechner dran hattest, lagen die Ströme auf alle Fälle unter diesen 0,7mA! |
Mag sein. Der K1630 war nicht dabei. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 19.05.2008 um 18:27 Uhr von Rüdiger editiert. |