Robotrontechnik-Forum

Registrieren || Einloggen || Hilfe/FAQ || Suche || Mitglieder || Home || Statistik || Kalender || Admins Willkommen Gast! RSS

Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netztrenntrafo » Themenansicht

Autor Thread - Seiten: -1-
000
27.07.2007, 17:09 Uhr
Mystic-X



moinmoin
hab nen alten Netztrenntrafo bekommen
http://mystic-x.pytalhost.com/file/ntt01.jpg
http://mystic-x.pytalhost.com/file/ntt02.jpg
http://mystic-x.pytalhost.com/file/ntt03.jpg
http://mystic-x.pytalhost.com/file/ntt04.jpg

nun mein problem auf der front steht ja eindeutig 172-256V in 6V schritten

habe folgende werte gemessen
-7. 202
-6. 207
-5. 215
-4. 219
-3. 225
-2. 230
-1. 238
+0. 243
+1. 249
+2. 255
+3. 262
+4. 268
+5. 278
+6. 288
+7. 295

was meint ihr woran könnte das liegen das insbesonderst die letzten 3 werte so stark abweichen?
das die spannung insgesamt höher ist als angegeben erkläre ich mir so das die netztspannung heute ja 10V höher ist als 1961 wo das ding gebaut wurde

was meint ihr dazu?
--
Gruß
Markus
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
001
27.07.2007, 17:33 Uhr
Deff



Upps, hatte nur bis zur Zahlenkolonne gelesen und den Nachsatz nicht...
--
Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt)

Dieser Beitrag wurde am 27.07.2007 um 18:11 Uhr von Deff editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
002
27.07.2007, 17:54 Uhr
Z1013



Das ist höchstwahrscheinlich ein Stelltrafo und kein Trenntrafo. Zwischen Primärseite und Sekundärseite besteht sicherlich keine galvanische Trennung! (Spartrafo) Die hohen Stellbereiche sind zum ausgleichen der damals üblichen Netzschwankungen und Unterspannung...
--
Viele Grüße
Holger

Dieser Beitrag wurde am 27.07.2007 um 17:55 Uhr von Z1013 editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
003
27.07.2007, 18:17 Uhr
Mystic-X



naja mich verwundert eigentlich nur das der überwiegende teil der schaltstufen sich an die angegebenen 6V hält und nur die letzten 3 dann in 10V schritten sind?!?!?

schlimm ist das zwar nicht aber etwas seltsam fnd ichs eben doch deshalb frag ich hier

und ja der trafo hat wirklich keine galvanische trennug, also ein Stelltrafo
--
Gruß
Markus

Dieser Beitrag wurde am 27.07.2007 um 18:18 Uhr von Mystic-X editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
004
27.07.2007, 18:36 Uhr
Mobby5



Man darf wahrscheinlich auch nicht alles glauben, was auf Trafos steht:

http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Bild3/1298577.jpg

Oder kann mir mal einer erklären, wie das mit den 8, 12 und 24V funktionieren soll. Hatte solche auch von anderen namhaften Herstellern gesehen.
--
und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
005
27.07.2007, 18:38 Uhr
Rüdiger
Administrator
Avatar von Rüdiger


Zitat:
Mystic-X schrieb
naja mich verwundert eigentlich nur das der überwiegende teil der schaltstufen sich an die angegebenen 6V hält und nur die letzten 3 dann in 10V schritten sind?!?!?

Die Spannung der aufwärts-transformierenden Stufen ist stärker belastungsabhängig als bei den abwärts-transformierenden Stufen.
Wenn da also ein Verbraucher von der Größenordnung eines Fernsehgeräts dran hängt, stimmen die Werte sicher.
--
Kernel panic: Out of swap space.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
006
27.07.2007, 20:09 Uhr
Mystic-X



hm ok ich hatte keine alst dran als ich gemessen hab nunja gut

und solche trafos mit 8,12,24V hab ich auch schon mehr als einen gesehen
--
Gruß
Markus
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen