019
16.02.2022, 20:47 Uhr
wpwsaw
Default Group and Edit
|
@Matthias
mache ich morgen mal
@Andreas
ich muss doch das nehmen, was für das Gerät vorgegeben ist und das ist 3-Leiterschaltung. Und 3-Leiterschaltung war üblich schon alleine wegenKupfereinsparung. Wir hatten sogar 2-Leiterschaltung wo keine großen Temperatureinflüsse waren. Heute sind 2-Leiterschaltunge im Solar und Heizungsbereich auch üblich, natürlich dann mit PT1000 Fühlern.
und doch, bei 3-Leiterschaltung ist es ein Unterschied wo auf den beiden Seiten des PT100 angeschlossen wird vom Anschluss / Bezugspotential her gesehen, sonst müssten ja alle PT100 funktionieren, denn alle PT100 sind für DTM20xx, nur das der Anschluss der Messleitungen (nicht die Ausgleichsleitung) zum Anschluss1 und 3 vertauscht sind.
ich löte die Morgen mal Testweise um.
ich wollte ja auch nur wissen, ob jemand damit auch solche Erfahrungen gemacht hat.
Gruß wpw -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 20:51 Uhr von wpwsaw editiert. |