Robotrontechnik-Forum

Registrieren || Einloggen || Hilfe/FAQ || Suche || Mitglieder || Home || Statistik || Kalender || Admins Willkommen Gast! RSS

Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EFE 700 Programmiersprache » Themenansicht

Autor Thread - Seiten: -1-
000
05.05.2014, 11:59 Uhr
geniusone



Hallo, ich habe hier ein Programm vorliegen (Printversion) und wollte mal wissen wie man die Notation verstehen kann. Das Programm soll in eine andere Sprache portiert werden.

Hier mal einigen Beispiele zu EFE 700 Sprache (Was machen diese Befehle):

1. Z00=020;T1;M630;M517,

2. M530=M480.M483./M467./M597,

3. M494=M557.(M494.E007./M561+M363),

Bedeutet . --> UND
+ --> ODER
/ --> NICHT

???

Gibt es ein Programm was diese Notation in AWL oder ähnliches Umschreibt.

Vielen dank im vorraus.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
001
05.05.2014, 16:28 Uhr
Rüdiger
Administrator
Avatar von Rüdiger


Zitat:
geniusone schrieb
. --> UND
+ --> ODER
/ --> NICHT



Korrekt.

E=Eingang
A=Ausgang
M=Merker
Z=Zeitgeber/Zähler
--
Kernel panic: Out of swap space.

Dieser Beitrag wurde am 05.05.2014 um 16:37 Uhr von Rüdiger editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
002
06.05.2014, 07:58 Uhr
DL
Default Group and Edit


Z00=020;T1;M630;M517, -> Nummer des Zeitgliedes = Wert; Zeittakt(hier0,1sek); Aktivierungsvariable; Ausgangsvariable
Dies und die anderen Operationen sind da ab 24.jpg ff. erklärt

Sollte dieser KOP dabei entstehen, wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe:

Dieser Beitrag wurde am 06.05.2014 um 10:01 Uhr von DL editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
003
07.05.2014, 23:41 Uhr
geniusone



Danke für die Hilfe,

aber wie kommt ihr denn bei dem Zeitglied auf 0,1 sek.?

Steht T1 für 0,1 sek?
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
004
08.05.2014, 08:04 Uhr
DL
Default Group and Edit


Genau, das System hat 3 Zeittakte und "Wert" ist dann der Multiplikator dazu, aber das findet man auch in der o.g. Quelle.


Dieser Beitrag wurde am 08.05.2014 um 08:11 Uhr von DL editiert.
Seitenanfang Seitenende
Profil || Private Nachricht || Suche Zitatantwort || Editieren || Löschen
Seiten: -1-     [ Technische Diskussionen ]  



Robotrontechnik-Forum

powered by ThWboard 3 Beta 2.84-php5
© by Paul Baecher & Felix Gonschorek